设为首页收藏本站

嘻皮客娱乐学习网

 找回密码
 中文注册
搜索
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[方案] 触电伤亡事故处置方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-6 23:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 触电伤亡事故处置方案
2. 触电伤亡事故现场处置方案
3. 触电伤亡事故处置方案
                                                                                                                                        1触电伤亡事故处置方案
                                                        1总则
1.1编制目的为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在生产过程中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立应急处理机制为根本,提高快速反应和现场应急处理能力,减轻伤员痛苦,保障伤员生命,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度,特制定本方案
1.2编制依据依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和中国中电投集团公司以及中水公司《安全生产工作规定》、《电力企业现场处置方案编制导则》和《石垭子水电站运行规程》制定本方案。
1.3适用范围本方案适用于石垭子水电站生产现场管辖范围内触电人身伤亡事故的现场处置工作。本方案可以独立使用也可结合本站相关《专项应急预案》、《综合应急预案》使用。
2事件特征
2.1危险性分析
2.1.1在电气设备的检修和维护过程中,缺少电气危险警告标志。
2.1.2检修、检查或操作过程中忽视安全措施。
2.1.3电气工作人员技术水平低、责任心不强、粗心大意、玩忽职守。
2.1.4非电气人员或其它用电人员缺乏电气安全常识,乱接错接电源,易造成触电人身伤亡事故。
2.2事故类型触电人身伤亡事故类型有:因电弧烧伤或电击伤造成人身伤害或人身死亡。
2.3事故发生的区域及地点触电人身伤亡事故易发生在电器设备检修维护的作业场所包括:配电室、配电站和临时搭接电源的地方。
2.4事故发生的季节该事故四季均有发生。特别是雷雨天气进行电气设备的检修和维护工作,容易引发触电人身伤亡事故。
2.5危害程度发生触电人身伤亡事故时,由于电流通过人体和发生电弧,往往使人体烧伤,心脏、呼吸机能和神经系统受伤,严重时将致使呼吸停止,心脏活动停顿造成死亡。
2.6事故前可能出现的征兆
2.6.1无人监护情况下从事电气作业;
2.6.2没有挂接地线即进行检修工作;
2.6.3电气设备检修不办理工作票;
2.6.4作业人员不遵守安全操作规程,使用不合格的劳动防护用品;
2.6.5作业人员精神状态不佳;
2.6.6电气设备检修未严格执行监护制度;
2.6.7作业人员在未切断电源或作好安全措施的电气设备上工作;
2.6.8电气设备检修时擅自扩大工作范围;
2.6.9作业现场私自乱接临时电源;
2.6.10安全距离不足违章蛮干,有可能误撞带电设备;
2.6.11作业时走错间隔或私自移开遮栏;
2.6.12停电设备检修未验电便进行工作。
3应急组织及职责
3.1发电部应急指挥领导小组组长:副组长:成员:现场处置指挥:当班值长现场处置成员:当班成员
3.2生产部应急救援组织机构
3.2.1生产部应急组织主要职责
3.2.1.1当班值班长负责事故发生时的生产指挥工作,采取紧急措施限制事故的扩大,负责组织指挥全班人员进行触电人身伤亡事故应急救援和现场处置,并对触电人身伤亡事故发生后所可能造成的事故预想,以及触电人身伤亡事故发生后的汇报和触电人身伤亡事故升级扩大的报警。
3.2.1.2负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、发生的时间、发生的地点向应急指挥小组或应急办公室汇报,并根据指挥部命令果断采取有效措施展开事故处理工作。
3.2.1.3加强与集控中心的调度联系,及时、准确汇报现场事故情况,并根据其调度指令严格执行有关操作。
3.2.1.4当班运行值班员负责根据当班值守长的指挥,进行现场救援所需相关设备的倒闸操作。
3.2.1.5全面记录事故发生和事故应急处理经过。
3.2.1.6组织现场恢复工作,尽快恢复受影设备正常运行。
3.2.1.7参与事故预案演练和预案的修订工作。
4应急处置程序
4.1现场应急处置程序
4.1.1任何人发现触电人身伤亡事故后,应立即向运行人员报警。
4.1.2运行当班值长接到报警,立即汇报站应急救援指挥小组和报告应急办公室,并指派人员到现场核实,要求其反馈现场情况,并根据实际情况作救援处置。4.1.3待站应急救援指挥人员赶到现场后,应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。
4.2现场应急处置措施
4.2.1发生触电人身伤亡事故后,为了解救触电人,现场人员可即行断开有关设备的电源,或迅速采用干竹竿、干木棍,木椅(凳)等绝缘器具使触电者脱离电源,为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员报警后可以进行现场施救:
4.2.1.1触电者未失去知觉时,应安放在空气流通处安静休息;
4.2.1.2触电者失去知觉时,但呼吸及脉搏均未停止时,应安放在平地通风处,解开衣裤使其呼吸不受阻碍,同时用毛巾摩擦全身,使之发热;
4.2.1.3触电者失去知觉呼吸困难,应立即进行人工呼吸,切不可向触电者注射强心剂或泼冷水;
4.2.1.4如触电者呼吸及心脏跳动均已停止时,将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压;
4.2.1.5急救时触电者的头部应尽量后仰,鼻孔朝天,使舌根不阻碍气流,便于吹气急救;
4.2.1.6待救援人员赶到后应尽快将受伤人员送往医院救治。
4.3事件报告流程
4.3.1发生触电人身伤亡事故时,现场人员立即向中控室运行人员报警。
4.3.2中控室24小时值班接警电话是:?
4.3.3当班值长接到报警后,立即汇报应急救援指挥小组或应急办公室。
4.3.4若接到报警的部门不是运行人员,接到报警的部门必须立即告知报警人员向中控室运行人员再次报警,并同时发出求救信息。
4.3.5报警和接警时要清楚如下信息:
4.3.5.1事故的性质、发生的时间、发生的地点;
4.3.5.2人员受伤的程度,典型症状等,受困人情况、人数等;
4.3.5.3已采取的控制措施及其它应对措措;
4.3.5.4现场救治所需的专业人员及设备;
4.3.5.5报警单位、联系人员及通讯方式。
5注意事项
5.1在未脱离电源时,切不可用手去拉触电者;
5.2事故发生时要以抢救伤员为先,可不经许可即行断开有关设备的电源;
5.3要求心肺复苏要坚持不断的进行(包括送医院的途中)不随便放弃;
5.4联系医疗单位救治时必须以就近为原则;
5.5如伤者在不易救援的地方,要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援,避免救援者发生事故;
5.6现场保卫组应保护好事故现场,设置警示标志,防止无关人员进入破坏事故现场,以便有关部门人员进行事故调查。
6现场急救结束现场施救处置结束后由安全监察部提出整改意见和防范措施,并组织对事件的调查,得出报告和结论,按事故责任的划分,对相关的责任人提出处理意见。
2触电伤亡事故现场处置方案
                                                        1总则
1.1编制目的高效有序地处理本企业触电伤亡突发事件,避免或最大程度地减轻触电人身伤亡造成的损失,保障员工和企业财产安全,维护社会稳定。
1.2编制依据电力企业现场处置方案编制导则丹东金山热电有限公司人身事故应急预案
1.3适用范围实用于本企业触电伤亡突发事件的现场应急处置和应急救援工作。
2事件特征
2.1危险分析和事件类型
2.1.1电厂内有大量的电力机械和各种高低压装置及高低压电气设备,在运行、检修过程中,均有可能造成触电。
2.1.2触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。
2.2事件可能发生的地点和装置500KV、220KV、35KV、10KV、6.3KV、0.4KV、220V,直流220V、110V等系统,电动机械和各种高低压配电装置及高低压配电设备。
2.3可能造成的危害但流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息,在瞬间或3分钟内就夺取人的生命。当人体触电时,人体与电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,由于电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化,严重时也可能致人死亡。
2.4事前可能出现的征兆
2.4.1高低压交流系统发生接地。
2.4.2发电机转子直流系统发生接地
2.4.3直流220V、110V、系统发生接地。
2.4.4人员误操作。
2.4.5大雾、雷雨等自然灾害。
2.4.6设备绝缘受损放电、爬电现象。
3组织机构及职责
3.1成立应急救援指挥部总指挥:厂长成员:事发部门负责人、值长、现场工作人员、医护人员、安监人员。
3.2指挥部人员职责
3.2.1总指挥的职责:全面指挥机械伤害伤亡突发事件的救援工作。
3.2.2事发部门负责人的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援处置工作。
3.2.4值长的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。
3.2.5现场工作人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好机械伤害人员的先期急救处置工作。
3.2.5医护人员的职责:接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理。
3.2.6安监人员的职责:监督安全措施落实和人员到位情况。
4应急处置
4.1现场应急处置程序
4.1.1机械伤害伤亡突发事件发生后,值长应立即向应急救援指挥部汇报。
4.1.2该方案由厂长宣布启动。
4.1.3应急处置成员就到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。
4.1.4机械伤害伤亡事件进一步扩大时启动《人身事故应急预案》。
4.2现场应急措施
4.2.1首先要是触电者迅速脱离电源,越快越好。
4.2.2把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离。
4.2.3触电者未脱离电源前,救护者手触及伤员。
4.2.4如触电者处于高位处,触脱电源后悔直高处坠落,要采取相应措施。
4.2.5触电者触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,也可戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上,绝缘自己进行救护。
4.2.6触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,或用适合该电源等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分的安全距离。
4.2.7如果出点发生在架线杆塔上,如系低压带电线路,若可能立即切断线路电源,或者由救护人员迅速蹬杆,束好自己的安全带后,用带绝缘胶柄的钢丝钳、干燥的不导电物体或绝缘物体将触电者脱离电源;如系高压带电线路,又不可能迅速切断电源开关的,可采用抛挂足够截面的适当长度的金属短路线方法,使电源开关跳闸。
4.2.8如果触电者触及断落在地上的带电的高压导线,且三维确证线路无电,救护人员在未做好安全防护措施(如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者)前,不能接近断线点至8~10m范围内,防止跨步电压伤人。触电者脱离带点到先0.后亦应迅速带至8~10m以外后立即开始触电急救。只有在确认线路已经无电,才可以在触电者离开触电导线后,立即就地进行急救。
4.2.9救护触电伤员却断电源时,有时会是照明失电,因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明。新的照明要符合使用场所防火、防爆的要求但不能因此延误切除电源和进行急救。
4.2.10伤员脱离电源后的处理:
(1)触电伤员如神志清醒者,应使其就地平躺,严密观察,暂时不要站立或走动。
(2)触电伤员如神志不清者,应就地仰面躺平,且确保气道畅通,并用5秒时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。
(3)需要抢救的伤员应立即就地坚持抢救,直至医疗人员接替救治。
4.2.11呼吸、心跳情况的判定:
(1)受害人员如意识丧失,应在十秒内,用听、看、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。
(2)看——看伤员的胸部、腹部有无起伏状动作。
(3)听——用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。
(4)试——试测口鼻有无气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结凹陷处的颈动脉有无搏动。
(5)若看、听、试结果,既无呼吸有无颈动脉搏动,可判定呼吸停止。
4.2.12机械伤害伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按照心肺复苏支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。
(1)通畅气道。
(2)口对口(鼻)人工呼吸。
(3)胸外按压(人工循环)。
4.2.13抢救过程中的再判定:
(1)按压吹气1分钟后(相当于单人抢救时做了4个15:2压吹循环),应用看、听、试方法在5~7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
(2)若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而在进行2次口对口人工呼吸,接着每5秒吹气1次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复,则继续坚持心肺复苏抢救。
(3)在抢救过程中,要每隔数分钟再判定一次,每判定时间均不得超过5~7秒。在医护人员未接替抢救之前,现场抢救人员不得放弃现场抢救。
4.3事件报告
4.3.1值长立即向总经理汇报人员触电伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。
4.3.2高处坠落伤亡事故扩大时,由总经理向上级主管单位汇报事故信息,如发生重伤、死亡、重大死亡事故,应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会,最迟不超过1小时。
4.3.3事件报告要求:时间信息完整准确、时间内容描述清晰;时间内容主要包括:事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。
4.3.4联系方式
集控室:医务急救:120上级主管单位联系人:电话:所在地人民政府联系人:电话:
5注意事项
5.1救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具,而应该用适当的绝缘工具,救护人最好一只手操作,以防止自己触电。
5.2房子触电者脱离电源后可能的摔伤,特别是触电者在高处的情况下,应考虑防止高空坠落的措施。即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。
5.3救护者在救护的过程中特别是在栏杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源断开,对未做安全措施挂上接地线的设备亦应视为带电设备。救护人员登高时应携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。
5.4如事故发生在夜间,应设置临时在明灯,以便于抢救,避免意外事故,但不能因此延误却断电源和进行抢救的时间。
6附件
6.1应急部门、机构或人员的联系方式列出应急工作中需要的部门、机构、人员的联系方式
6.2应急设施、器材和物资清单按需要列出现场处置方案涉及的物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等
6.3关键的线路、标示和图纸现场处置方案所适用的场所、设备一览表、分布图。
6.4应急救援指挥位置及救援队伍行动路线疏散路线、重点地点等标示。相关平面布置图、救援力量的分布图等。
6.5与现场处置方案相关或相衔接的应急预案主要有《人身事故应急预案》。相关操作规程(略)
6.6其他
3触电伤亡事故处置方案
                                                        1总则
1.1编制目的高效、有序地处理大唐定边风力发电厂触电伤亡突发事件,避免或最大程度地减轻触电人身伤亡造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。
1.2编制依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院关于特大安全事故行政责任追究规定》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中国大唐集团公司重大事故预防措施》《中国大唐集团公司事故调查规程》《电力行业紧急救护工作规范》DL/T692—20XX《工伤保险条例》《电力企业现场处置方案编制导则》《大唐定边风力发电厂人身事故应急预案》
1.3适用范围适用于大唐定边风力发电厂触电伤亡突发事件的现场应急处置和应急救援工作。
2事件特征
2.1危险性分析和事件类型
2.1.1电厂内有大量的电动机械和各种高低压配电装置及高低压电气设备,在运行、检修过程中,均可能造成触电。
2.1.2触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。
2.2事件可能发生的地点和装置220kV、35kV、10kV、6.3kV、0.4kV、220V、直流220V、110V等系统,电动机械和各种高低压配电装置及高低压电气设备。
2.3可能造成的危害当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。当人体触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起(的)皮肤金属化,严重时也可能致人死亡。
2.4事前可能出现的征兆
2.4.1高、低压交流系统发生接地
2.4.2发电机转子直流系统发生接地
2.4.3直流220V、110V系统发生接地
2.4.4人员误操作
2.4.5大雾、雷雨等自然灾害
2.4.6设备绝缘受损放电、爬电现象
3组织机构及职责
3.1成立应急救援指挥部总指挥:厂长成员:生产管理部主任班长现场工作人员医护人员安监人员
3.2指挥部人员职责
3.2.1总指挥的职责:全面指挥触电伤亡突发事件的应急救援工作。
3.2.2生产管理部主任职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。
3.2.3班长职责:汇报厂长,组织现场人员进行先期处置。
3.2.4现场工作人员职责:发现异常情况,及时汇报,做好触电伤亡人员的先期急救处置工作。
3.2.5医护人员职责:接到通知后迅速赶赴事故现场进行急救处理。
3.2.6安监人员职责:监督安全措施落实和人员到位情况。
4应急处置
4.1现场应急处置程序
4.1.1触电伤亡突发事件发生后,班长应立即向应急救援指挥部汇报。
4.1.2该方案由厂长宣布启动。
4.1.3应急处置组成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。
4.1.4触电伤亡事件进一步扩大时启动《人身事故应急预案》。
4.2现场应急处置措施
4.2.1首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。
4.2.2把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离。
4.2.3触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员。
4.2.4如触电者处于高处,触脱电源后会自高处坠落,要采取相应措施。
4.2.5触电者触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,也可戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上,绝缘自己进行救护。
4.2.6触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,或用适合该电压等级的绝缘工具(戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒)解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。
4.2.7如果触电发生在架空线杆塔上,如系低压带电线路,若可能立即切断线路电源的,应迅速切断电源,或者由救护人员迅速登杆,束好自己的安全带后,用带绝缘胶柄的钢丝钳、干燥的不导电物体或绝缘物体将触电者脱离电源;如系高压带电线路,又不可能迅速切断电源开关的,可采用抛挂足够截面的适当长度的金属短路线方法,使电源开关跳闸。
4.2.8如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施(如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者)前,不能接近断线点至8~10m范围内,防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后亦应迅速带至8~10m以外后立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后,立即就地进行急救。
4.2.9救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明。新的照明要符合使用场所防火、防爆的要求。但不能因此延误切除电源和进行急救。
4.2.10伤员脱离电源后的处理:
(1)触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站立或走动。
(2)触电伤员如神志不清者,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用5s时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。
(3)需要抢救的伤员,应立即就地坚持抢救,直至医疗人员接替救治。
4.2.11呼吸、心跳情况的判定:
(1)触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。
(2)听—用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。
(3)试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。若看、听、试结果,既无呼吸又无颈动脉搏动,可判定呼吸心跳停止。
4.2.12触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。
(1)通畅气道。
(2)口对口(鼻)人工呼吸。
(3)胸外接压(人工循环)。
4.2.13抢救过程中的再判定:
(1)按压吹气1min后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环),应用看、听、试方法在5~7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
(2)若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,接着每5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复,则继续坚持心肺复苏法抢救。
(3)在抢救过程中,要每隔数分钟再判定一次,每次判定时间均不得超过5~7s。在医务人员未接替抢救前,现场抢救人员不得放弃现场抢救。
4.3事件报告
4.3.1班长立即向厂长汇报人员触电伤亡情况以及现场采取的急救措施情况。
4.3.2触电伤亡事件扩大时,由厂长向大唐陕西发电公司汇报事故信息,如发生重伤、死亡、重大死亡事故,应当立即报告定边县人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会,最迟不超过1小时。
4.3.3事件报告要求:事件信息准确完整、事件内容描述清晰;事件报告内容主要包括:事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。
4.3.4联系方式集控室:0912-7989063医务急救:120大唐陕西发电公司联系人:电话:定边县人民政府联系人:电话:
5注意事项
5.1救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具,而应该用适当的绝缘工具(绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等),救护人最好用一只手操作,以防自己触电。
5.2防止触电者脱离电源后可能的摔伤,特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防止坠落的措施,即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。
5.3救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开,对未做安全措施挂上接地线的设备亦应视为有电设备。救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。
5.4如事故发生在夜间,应设置临时照明灯,以便于抢救,避免意外事故,但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。
6附件
6.1应急部门、机构或人员的联系方式
6.2应急设施、器材和物资清单
6.3相关文件与现场处置方案相关或相衔接的应急预案主要有:《人身事故应急预案》相关操作规程:《风电运行规程》、《辅控运行规程》、《检修规程》。
6.4其他附件无
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|嘻皮客网 ( 京ICP备10218169号|京公网安备11010802013797  

GMT+8, 2024-5-15 04:00 , Processed in 0.206868 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表