设为首页收藏本站

嘻皮客娱乐学习网

 找回密码
 中文注册
搜索
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[方案] 混凝土冬季施工方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-6 23:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 混凝土冬季施工方案
2. 混凝土路面工程冬季施工方案
3. 混凝土冬季施工方案
                                                                                                                                        1混凝土冬季施工方案
                                                        当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。混凝土所以能凝结、硬化并取得强度,是水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定湿度条件下主要取决于温度,温度愈高,强度增长也愈快,反之则慢。当温度降至0℃以下时,水化作用基本停止,温度再继续降至-2~-4℃,混凝土内的水开始结冰,水结冰后体积增大8%~9%,在混凝土内部产生冰晶应力,使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹,同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力,从而使混凝土后期强度降低。受冻的混凝土在解冻后,其强度虽然能继续增长,但已不能再达到原设计的强度等级。
试验证明,混凝土遭受冻结带来的危害,与遭冻的时间早晚、水灰比等有关,遭冻时间愈早,水灰比愈大,则强度损失愈多,反之则损失少。
经过试验得知,混凝土经过预先养护达到一定强度后再遭冻结,其后期抗压强度损失就会减少。一般把遭冻结其后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值定为“混凝土受冻临界强度”。对用普通硅酸盐水泥的硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度为设计的混凝土强度标准值的30%;对用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的40%。
一、混凝土冬期施工方法的选择
混凝土冬期施工方法为:混凝土养护期间不加热的方法。其方法包括:掺化学外加剂法,外加剂为早强剂和防冻剂。
二、混凝土冬期施工的一般要求
(1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应根据热功计算确定,但不得超过表中的规定。
(2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于42.5Mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6.
(3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。
(4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。

(5)混凝土的运输应尽量缩短运距,运输及浇筑混凝土的容器应有保温措施。
(6)混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪及污垢,运输和浇筑混凝土用的容器应具有保温措施。混凝土在运输、浇筑过程中的温度应与热工计算的要求相符合,若与要求不符合,则应采取措施进行调整。
(7)严格控制商品混凝土的质量、外加剂及混凝土的水灰比;缩短混凝土到施工现场等侯的时间,做到随到随浇筑。
三、混凝土冬期施工的养护
混凝土冬期施工中使用的外加剂有:早强剂、防冻剂、减水剂和引气剂,可以起到早强、抗冻、促凝、减水和降低冰点的作用。这是混凝土冬期施工的一种有效方法。当掺加外加剂后仍需加热保温时,这种混凝土冬期施工方法称为正温养护工艺;当掺加外加剂后不需加热保温时,这种混凝土冬期施工方法称为负温养护工艺。
1、防冻剂和早强剂
防冻剂的作用是降低混凝土液相的冰点,使混凝土早期不受冻,并使水泥的水化能继续进行;早强剂是指能提高混凝土早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂。
常用的防冻剂有氯化钠(NaCl)、亚硝酸钠(NaNO2)、乙酸钠(CH3COONa)等。
早强剂以无机盐类为主,如氯盐(CaCl2、NaCl)、硫酸盐(Na2SO4、Ca SO4、K2SO4)、硫酸盐(K2CO3)、硅酸盐等。其中氯盐使用历史悠久:氯化钙早强作用较好,常作为早强剂使用;氯化钠降低冰点作用较好,故常作为防冻剂使用。有机类有三乙醇胺[N(C2H4OH)3]、甲醇(CH3OH)、乙醇(C2H5OH)、尿素[CO(NH2)2]、乙酸钠(CH3COONA)等。
氯盐的掺入效果随掺量而异,掺量过高,不但会降低混凝土的后期强度,而且将增大混凝土的收缩量。由于氯盐对钢筋有锈蚀作用,故规范对氯盐的使用及掺量有严格规定。
在钢筋混凝土结构中,氯盐掺量按无水状态计算不得超过水泥用量的1%。
2、减水剂
减水剂是在不影响混凝土和易性的条件下,具有减水及提高强度作用的外加剂。常用的减水剂有木质素磺酸盐类、奈系减水剂、树脂系减水剂、糖蜜系减水剂、腐殖酸减水剂、复合减水剂等。
3、引气剂
引气剂是指在混凝土中,经搅拌能引入大量分布均匀的微小气泡的外加剂。当混凝土具有一定强度厚受冻时,空隙中部分水被冻胀压力压入气泡中,缓解了混凝土受冻时的体积膨胀,故可防止冻害。常用的引气剂有松香热聚物、松香皂、烷基苯磺酸盐等。
四、混凝土的保温

浇筑好的混凝土立即用塑料薄膜覆盖保温,上面再铺一层棉毡保温;延缓混凝土侧模拆除时间,拆除后立即用塑料薄膜和棉毡包裹。
2混凝土路面工程冬季施工方案
                                                        冬季寒冷的气候对道路工程施工质量、进度和安全均会产生直接影响,为了保证建筑工程施工的顺利进行,施工现场做好必要地准备工作,因此在开工前有必要制定冬季路面工程施工方案,并进行仔细研究,根据具体道路工程,选取最佳方案。保证工程的质量;技术和经济;施工过程中的安全;费用的减少;需要的材料和保护得到落实,并且能够减少对能源的消耗量;缩短建筑工程施工的工期。以下对冬季建筑工程施工方案方面进行了分析研究,并采取了相关的一些措施。
一、 冬季路面工程施工准备工作
当气温低于零度时,为了防止正在施工的路面工程遭受冰雪寒潮的冻害和袭击,建筑施工队应该事先制定切实可行的冬季施工方案。在进入冬季建筑工程施工时,首先要进行全面的调查和研究,把握住所需要的工程数据,其中要包括以下方面:
(1)对冬季路面工程施工的工程量;工程施工的项目和工程施工的工作量;冬季路面施工的技术要求和经济要求;还有对其施工部位的要求等。
(2)在进入冬季路面工程施工项目的时候,要做好对图纸进行全面仔细的复查工作,不符合工程项目的要及时提出修改。 根据冬季路面工程施工技术的要求,把握好对资源的供应和实施。对于技术要求复杂的工程,要进行对冬季道路工程施工技术分析,做好冬季施工中对沥青、混凝土、砂浆以及掺加其他试剂的调配工作。
(3)为了保证动机工程施工的质量问题,要严格进行工程施工。在施工的过程中要及时掌握天气的变化,做好相关的安排和防御措施,根据冬季建筑工程施工的情况,制定好相关的方案,并保护好材料的存储和保护工作。还要对工程施工中,机械的保养,对机械的部件要及时进行检查,及时对机械的更换,防治在寒冷的冬天机械设备被冻裂,导致机械的损坏,无法正常进行工程施工。
(4)除了在对工程施工的预防,还要对工程施工时,职工的住房条件及库存有没有达到过冬的条件,准备好过冬的帐篷、烤火器等取暖器件。同时还要做好屋内的通风设施与各种抢救设备的准备,预防火灾和中毒事件的发生。
对此,制定的有关的准备工作,为冬季建筑工程施工中出现的各种问题做出了很好的防治工作。
二、 对冬季道路施工方案及工程施工质量的分析
冬季建筑工程施工方案包括对工程施工的过程、工程施工时所用的方法、工程施工的现场规划、机械设备、材料等供应、冬季建筑工程施工是的安全与防火、温度的检测和质量的检测等。方案制定以后,还要对有关的工程施工人员进行相关的学习。
(1)冬季建筑工程施工主要是要对所有机械设备做全面的维修和保养,机械设备要采取相应的防冻措施,机械设备发动前,要检查其是否保持良好,不达到运行的要求时停止机械设备的运行。
(2)工程施工的技术人员还要在工程施工的现场,对工程的温度测量及保温、掺和混泥土及外加剂工作的指导。每天24小时都要进行严格的测温,在停止测温时要交测温的相关记录。发现异常及时采取措施并向有关人员汇报。
(3)对施工现场进行修整、排除积水,解除现场工程施工过程中造成的结冰现象。清扫后的积雪,不能堆积在安全通道上等。
(5)组织有关各工程施工人员学习有关冬季路面工程中怎样规范制定以及实施冬季建筑工程施工技术等。
采用新设备和新的机具,所有工程施工的设计和工程施工方案都必须要有安全技术防范。冬季建筑工程施工的整体工程项目的过程最终决定了冬季建筑工程施工的质量,要想提高冬季建筑工程施工中的工程项目质量,就必须实施冬季建筑工程施工阶段对其质量的控制。 质量的控制所达到的结果是质量控制目标以达到的程度和水平,实施目标管理可以解决冬季建筑工程施工中速度上的问题。
实施冬季建筑工程的重大责任主要表现在冬季建筑工程施工目标的展开、分解与落实上面,通过抓住所制定的目标来实现质量控制目标的管理。为了实现冬季建筑工程质量的控制,必须以质量控制为中心,实行冬季工程施工的全方位管理,这样可以保证冬季建筑工程施工的质量。
三、 混凝土路面防冻技术措施
混凝土冬季施工中,由于环境温度较低,水泥的水化反应速度、凝结硬化速度以及强度发展速度都较慢,这将会显著降低混凝土物理力学性能,如抗压强度、抗拉强度、抗冻以及耐久性等性能。因此提高混凝土路面的抗冻能力是首要问题,而要解决这个问题,最重要的就是抓好施工阶段的质量控制
1.原材料的选用。选用抗冻性高的水泥,目前,我国各种水泥抗冻性高低次序如下:硅酸盐水泥>普通硅酸盐水泥>矿渣硅酸盐水泥>火山灰或粉煤灰硅酸盐水泥,应首选硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。在选取沥青面层是,一定要挑选符合规范要求的沥青,特别是沥青针入度、延度指标,必须严格把关。由于近些年的气候偏暖,在北方施工,沥青标号宜选择规定范围内的低标号沥青。此外,透层油、粘层油沥青应采用与沥青砼同一种沥青。
2.施工外加剂、配合比。掺入提高抗冻性效果显著的外加剂,如加气剂、减水剂、防冻剂、早强剂等。配合比中,水灰比、砂率对混凝土的抗冻性有影响。其中影响较大的就是水灰比,因为水化反应所需水份只占水泥重量的25%~25%,但为了满足施工和易性的要求,常常将水量加大到50%~70%,甚至更大。冬季进行混凝土路面施工时,一定要控制好砂率,降低水灰比,一般不宜超过0.6。
3.混凝土搅拌。混凝土搅拌均匀,有利于增进混凝土路面强度和提高抗冻性。因此,尽量采用机械搅拌。在浇筑时避免过振与漏振,不允许产生分层离析和泌水现象,以免破坏混凝土的整体结构,影响混凝土路面的强度、抗冻等性能。在混凝土拌合前将水或粒料加热,搅拌混凝土时,把水加热65℃~85℃。或者把水和粒料一齐加热到60℃~70℃,并保证混凝土在搅拌时的温度不超过40℃,浇筑后的温度不低于l0℃~20℃。因而,混凝土的运输距离不宜太远。防止在运输过程中降温过快。混凝土入模后抓紧时间振捣、整平、抹面。
4. 提高混合料的运输、摊铺、碾压温度。普通运输温度不低于150℃,且不超过175℃;摊铺低温施工温度为130℃~140℃;碾压温度宜在135℃~150℃,且不低于110℃,碾压终了温度不低于70℃~80℃。改性沥青混合料的运输温度不得低于170℃,且不得超过185℃;摊铺低温施工温度为140℃~160℃,碾压低温施工温度135℃~150℃;运料车必须采用覆盖保温措施;尽量缩短摊铺时间,随摊随压,做好施工接缝处理。
四、冬季路面工程施工的方法及解除工程施工后的安全管理
冬季的时间很长,冬季的来临使建筑工程受到了影响,因为冰雪的覆盖与寒流的袭击,使冬季建筑工程施工过程中在确保工程质量上、对材料的准备与保护上、建筑施工的速度上、建筑施工现场的准备和安全上、建筑施工的方法和技术上等方面都受到了影响。因此,在特别寒冷的冬季,路面工程一般都是处于停工状态的。冬季路面工程施工的方法有人工开挖和机械开挖。人工开挖采用的是尖镐挖或是用铁楔子劈开冻土。机械挖冻土是机械设备进行挖掘,然后用将其运送出去。并且根据开挖的条件,合理运用机械设备进行挖掘。基坑开挖后还要及时的进行保温,防止产生冻土。随着气温的上升,连续七天没有出现零温度的时候就可以解除冬季建设工程施工方案。但是还是要注意要随时观察开挖土地的稳定,并有专门的施工人员来负责观察,有必要时要抓紧回填土。在解冻时按砌体工程施工措施,对材料堆放等仓库进行检查和整理。防止在土层解冻的时候形成倒塌。
综上所述,在冬季路面工程施工之前一定要对不同的工程制定出有关的准备工作及对工程施工方案进行相关的分析,主要分析了自冬季工程施工日期起,对路面工程施工过程中在确保工程质量上、对材料的准备与保护上、建筑工程施工的速度上、建筑工程施工现场的准备和安全上、建筑工程施工的方法和技术上等方面,从而保证工程的质量;技术和经济;施工过程中的安全;费用的减少;需要对材料和保护的落实,并且能够减少对能源的消耗量;缩短项目工程施工的工期,也保证了冬季道路工程施工的顺利进行。
3混凝土冬季施工方案
                                                        1.混凝土冬期施工方法
(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。
(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15oC及以上时临界强度为4MPa,-30oC以上时临界强度为5MPa。
(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。
2.混凝土的配合比设计要求
(1)水泥使用强度等级42.5以上普通硅酸盐水泥。
(2)水灰比≤0.6,掺加TH混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。
(3)G12、13D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;
(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。
(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室提前做出预配,搅拌时专人配制,严格掌握掺量。冬施混凝土进场前将防冻剂资料上报监理,监理同意后方可使用。
(1)混凝土的搅拌一律由指定的搅拌站进行,本工程控制混凝土入模最低温度≥5℃,对水采用加热的方法,水温控制在50~60℃。粗骨料、砂不加热,但采用覆盖措施,同时在料仓口设加温装置,对骨料简单加热,保证出机温度大于10℃,以最终保证入模温度符合要求。
(2)混凝土搅拌必须符合下列要求:
1)骨料必须清洁,含有冰、雪等冻结物的需用蒸汽化开。
2)严格控制水灰比,由骨料及外加剂带入的水份应从拌合水中扣除。
3)当气温低于-15℃时,停止搅拌混凝土。
4)当气温低于0℃时,骨料需用岩棉被覆盖。
5)混凝土搅拌站技术负责人要求记录每天的大气温度及混凝土的出盘温度,并纳入技术部归档资料中。
4.混凝土的运输
混凝土的运输采用罐车,对间断使用的罐车内的混凝土需清洗干净。另外,冬期施工期间罐车应使用定型的保温被覆盖,减少运输过程中混凝土热量的损失。
5.混凝土浇筑
(1)混凝土在浇筑前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。
(2)冬期施工混凝土的浇筑方法与常温相同,但泵管和混凝土泵应采取保温措施,泵管采用阻燃草帘被进行包裹覆盖,混凝土泵应搭设保温棚,以减少热量损失。
(3)混凝土罐车到达现场后必须尽快浇筑,保证在0.5h内浇筑完成。

混凝土采用覆盖保温养护,即混凝土浇筑后,不再加热,仅作保护性覆盖。为防止热量及水份散失过快及风雪侵袭,抵御气温骤降,提高混凝土的早期强度,采取下列措施:
(1)窗洞口封闭:墙体模板拆除后应立即将窗洞口用阻燃草帘封闭挡风,以利墙体和顶板混凝土的强度增长。
(2)顶板混凝土养护:随浇筑随覆盖,先用一层塑料布覆盖表面,再用阻燃草帘袋覆盖,操作人员由一侧开始向另一侧推进,对于墙体插筋部位应用阻燃草帘遮盖严实,并应将踩出的脚印随手抹平,对已覆盖好的楼板,在能踩出脚印前严禁上人和堆放材料及机具。
(3)墙混凝土养护:大模板后格间填加5cm厚聚苯板保温,浇筑完毕的混凝土墙上口立即覆盖阻燃草帘。利用螺杆将保温草帘夹紧。
7.混凝土质量控制及检查
冬期施工的混凝土除必须符合现行的国家标准《混凝土结构工程及施工验收规范》(GB50204)及其他国家标准的要求外,还应符合下列要求:
(1)外加剂的质量和掺量必须符合要求。
1.室外及环境温度
并记录最高和最低气温2005.12.25.开始,2006.3.20截止
2.水、水泥、砂、石、外加剂每工作班4次
3.混凝土出盘温度每工作班4次
4.混凝土入模温度每工作班4次

5.混凝土养护温度成型开始每2h一次,达到临界强度后每6h一次,
(3)拆模时间要求
1)混凝土早期强度计算:为保证冬期施工期间混凝土的施工质量和合理加快施工进度,必须按如下要求计算好混凝土的早期强度,作为养护和拆模的依据。
2)冬期施工混凝土早期强度计算方法(在300≤M≤1700范围采用线性估算法,和采用规范要求的指数计算法结果相一致,可满足临界强度的计算要求)。
R=K(M-200)
式中:R--混凝土在成熟度M时的强度(单位MPa)
K--经验系数,根据搅拌站所用的水泥(普通硅酸盐水泥)及混凝土的强度等级确定,C25时K=0.0085;C30时K=0.01。
M--混凝土的成熟度,M=(T+10)∆t,其中T为混凝土在∆t时间间隔内的平均硬化温度,∆t为温度为T的时间,M值应根据实际的测温记录进行计算。
3)墙模的拆除时间控制:应在混凝土达到临界强度以上时拆模,根据M值估算R值,并以同条件试块的试压强度做为检验。
(A)顶板模板的拆除时间控制:顶板混凝土强度需达到设计强度的100%,方可拆除并顶好支撑,以同条件养护试块强度为准。
(B)模板和保温层在混凝土达到要求后方可拆除,拆模时混凝土温度和环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土必须及时用阻燃草帘覆盖(并注意保持保温材料的干燥),使其缓慢冷却。严禁浇水养护。
(C)拆模后立即进行模板清理,清理干净模板的杂物,严禁用水冲洗模板。
4)试块留置:
(A)冬期施工混凝土要比常温下增设两组试块,即混凝土同条件养护试块,用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土强度。
(B)同条件养护试块的养护条件必须和施工现场结构养护条件相一致。
5)混凝土温度计算及蓄热养护计算随着混凝土施工进行,每个流水段计算一次。
6)混凝土外观要求:混凝土表面不应有受冻、粘连、收缩裂缝、边角脱落现象,施工缝不应有受冻痕迹。
(4)成品保护
冬施期间,必须加强成品保护,拆模后,立即对柱角留洞进行保护,特别是阳台栏板、墙角处、楼梯踏步等部位。
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|嘻皮客网 ( 京ICP备10218169号|京公网安备11010802013797  

GMT+8, 2024-5-4 09:01 , Processed in 0.186128 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表