TAT是杆件模型,相当于完全用结构力学求解;
SAT是墙元模型,相当于有限元。
这两个程序计算所采用的模型是不一样的,TAT采用的是杆系模型,该模型计算精度稍差,但对于普通工程来说也足够了;SAT采用有限元模型,计算精度较高。因为计算模型不一样,所以两者计算结果略有不同。目前我们基本上都用SAT了,TAT用得较少,只是校核用。


sat-8只能计算8层以下的结构(含地下室),satwe涵盖sat-8,没有8层的限制。而且satwe中附带弹性动力时程分析、弹性静力分析、框剪的feq并且可以输入吊车荷载。

tat ,tat-8一个是可以计算高层,一个只能计算8层以下(含八层)。另外TAT-8强制性规定楼板全部符合无限刚性假定。

其中TAT,TAT-8采用三维的空间杆系薄壁校计算模型.
SATWE,SAT-8采用空间有限元壳元模型计算分析剪力墙.
可以这样理解,Satwe,SAT-8是在TAT,TAT-8的基础上发展起来的,前者比起TAT,TAT-8来更加精确,建议以后采用SATWE计算。



TAT--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单元刚度矩阵中多了一个翘曲自由度θ’,相应的力矩多了双力矩。因此,在用TAT程序计算框剪结构、剪力墙结构等含钢筋混凝土剪力墙的结构都要对剪力墙的洞口、节点做合理的简化,有点让实际工程来适应我们的计算程序的味道。作这种简化都是因为分析手段的局限所制(资料书的P129)。当然,在作结构方案时,对结构作这样的调整对建筑结构方案的简洁、合理有很大的好处。它的楼盖是作为平面内无限刚、平面外刚度为零的假设。在新版的TAT程序中,允许增设弹性节点,这种弹性节点允许在楼层平面内有相对位移,且能承担相应的水平力。增加了这种弹性节点来加大TAT程序的适用范围,使得TAT程序可以计算空旷、错层结构。
SATWE--空间组合结构有限元程序,与TAT的区别在于墙和楼板的模型不同。SATWE对剪力墙采用的是在壳元的基础上凝聚而成的墙元模型。采用墙元模型,在我们的工程建摸中,就不需要象TAT程序那样做那么多的简化,只需要按实际情况输入即可。对于楼盖,SATWE程序采用多种模式来模拟。有刚性楼板和弹性楼板两种。SATWE程序主要是在这两个方面与TAT程序不同。